Elix593 a écrit : jeu. 24 juil., 2025 0:00
pour le convertisseur il sera a 50cm environ de la batterie lithium
Bonjour,
Si le convertisseur est placé à 50cm de la batterie, il faudra tirer deux fils,qui eux, n'iront pas en ligne droite. Disons que chaque fil mesurera autour de 70cm. Donc cela fera une distance de 1.4m et un câblage, pour être bien sécurisé, avec du 50mm² pour 3000W ou 35mm² pour 2000W.
Elix593 a écrit : jeu. 24 juil., 2025 0:00tu dis qu'il faudrait mettre en serie les panneaux solaire étant donné que sa ne soit pas la même puissance mais si je met deux panneaux de 425w la je peux les mettre en parallèle afin d'avoir 850w ? C'est bien sa ?
Le montage en série de deux PS est à privilégier. Toutefois, si les deux PS ne sont pas de la même puissance, c'est celui qui a l'IMP la plus faible qui primera sur la plus forte. Dans ton cas il se trouve que la différence de puissance entre les deux PS est faible : 25W. Donc il est probable que la perte de puissance sera également très faible.
Si tu nous avais communiqué les caractéristiques de tes PS, nous aurions pu t'en dire plus.
Je prends pour exemple deux PS trouvés sur internet dont les caractéristiques sont sans doute petitement différentes de celles des PS que tu as choisis.
500W : IMP (intensité à la puissance maximale) 13.56A, VOC (tension en circuit ouvert) 44.22V, VMP (tension à la puissance maximale) 36.87V
13.56A x 36.87V = 500W
425W : IMP 12.90A, VOC 39.23V VMP 32.96V
12.90A x 32.96V = 425W
En série, les tensions s'additionnent. Le résultat sera de :
- Courant de charge en entrée du MPPT (celui du plus faible) : 12.90A au lieu de 13.56A. La perte de 0.66A est négligeable.
- tension VOC : 44.22V + 39.23V = 83.45V
- tension VMP : 36.87V + 32.96V = 69.83V
12.90A x 69.83V = 900W au lieu de 925W perte négligeable de 25W.
Choix du MPPT (d'après les caractéristiques des exemples de PS ci dessus) en fonction :
- du courant de charge
En sortie du régulateur solaire, le courant de charge sera de 900W / 14.4V = 62.5 A (en théorie) donc il faudrait un MPPT 60A. Mais un 50A pourrait suffire car la production de ces PS ne dépassera pas 50A. Et si cela devait dépasser, le MPPT limiterait le courant de charge à 50A sans risque pour lui.
- de la
tension VOC qui est de 83.45V.
Si tu passes des séjours au ski ou dans un endroit où il fait très froid, la tension VOC des PS va augmenter plus ou moins fortement selon le niveau de la température négative. Si la VOC devait alors dépasser la limite admise par le MPPT, celui ci grillerait. Un 150V serait alors nécessaire.
Par contre, si par temps très froid notamment pendant l'hivernage, l'installation solaire est désactivée, le MPPT ne risquera rien puisqu'il est éteint. Dans ce cas un 100V suffit.
A ce sujet, il te faudra installer des disjoncteurs de qualité (Schneider par exemple) prévus pour le courant continu. Un de 60 ou 70A sur le fil positif qui part du bornier "batterie" sur le MPPT pour aller vers la borne positive de la batterie cellule et un de 20A sur le fil positif venant du PS pour aller au bornier positif "PS" du MPPT.
Cela te permettra d'activer ou de désactiver (dans le bon ordre) l'installation solaire.
En conclusion selon le niveau de souci de sécurité pour le MPPT :
- sécurité totale avec le Victron MPPT 150/60
- sécurité totale
si tu ne l'utilises pas en cas de température fortement négative : Victron 100/50
En parallèle les IMP s'additionnent. Le résultat sera :
- courant de charge : 13.56A + 12.90A = 26.46A
- la tension VMP du plus faible : 32.96V
26.46A x 32.96V = 872W au lieu de 925W soit une perte de 53W négligeable également.
En sortie du MPPT le courant de charge sera de 872W / 14.4V = 60.55A (en théorie), le MPPT 100/50 pourrait suffire la VOC ne faisant courir aucun risque puisqu'elle est très éloignée des 100V.
Le gros avantage du montage en série sera celui du choix de la section des fils. Il seront d'une section de moitié plus faible, car en série, il ne passe dans les fils qu'un courant de charge de 12.90A contre 26.46A en //.
Par ailleurs avec une tension VOC de 83.45V en série contre la VOC de 39.83V (celle du plus faible en //), le MPPT se mettra en marche beaucoup plus tôt le matin est restera actif beaucoup plus tard le soir. Certes, le gain de production solaire sera toutefois faible.
Elix593 a écrit : jeu. 24 juil., 2025 0:00 concernant le frigo j'ai commandé un double ventilateur en 12v que je ferais fonctionner par grosse température si vraiment le besoin s'en fait ressentir car en général par de grosse chaleur je suis a l'ombre dans les bois , j'y mettrai un interrupteur du coup .
Avec un réfrigérateur qui consomme un max surtout par grosse chaleur, tu n'as pas trop intérêt à rester longtemps à l'ombre car tes PS ne te serviront pas à grand chose.
Elix593 a écrit : jeu. 24 juil., 2025 0:00Je sais que se n'es pas le sujet mais etant donné qu'ont en parle le quoi serait le mieux du coup concernant l'installation solaire et son mppt ? Car je m'en occupe mi août pour moi savoir et ne pas fais de conneries surtout .
C'est une question à laquelle tu as seul la réponse car elle dépend de ton niveau de consommation d'électricité....que je ne connais pas.
Il y peu de temps, je consommais moins de 20Ah par jour avec un réfrigérateur à gaz. Mes 2 PS en série cumulant 160W rechargeaient sans soucis ma 100Ah gel.
Je suis resté en totale autonomie électrique sans jamais de recours au 230V pendant des années.
Comme ce réfrigérateur était une vrai m...., j'ai installé un réfrigérateur à compression. J'ai vite compris qu'avec 160W et la gel de 100Ah, ça n'allait pas le faire.
Donc, 420W sur le toit avec un 100/30, une LiFePo4 200Ah, un BMS séparé, un DC/DC, un BMV 700, je suis plus qu'autonome.
Maintenant, si tu fonctionnes comme un colistier, dont j'ai lu récemment le message, qui disait qu'il avait l'intention de faire fonctionner dans son CC, une machine à laver spéciale pour CC, un micro ondes, une plaque à induction...etc, tes 900W sur le toit (non garé à l'ombre) devraient suffire. Mais ce n'est pas sûr que cela puisse suffire si, en plus, tu veux une Nespresso, un sèche cheveux, la clim....
C'est un choix que je ne partage pas car, pour ce qui me concerne, la vie en CC permet de changer du style de vie quotidien à la maison. Je n'ai pas besoin de tout ce confort en CC.
Cordialement