Page 3 sur 3

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mer. 03 août, 2022 14:10
par Malcolmbass
OKCORAL a écrit : mer. 03 août, 2022 10:56
Malcolmbass a écrit : mar. 02 août, 2022 20:51 Absolument! On peux les brancher en // MAIS SUR LE MÊME FIL! Et faire une liaison mécanique pour ouvrir/fermer les deux interrupteurs en synchro.
Bonjour,
Quand je t'ai fait cette remarque je pensais que c'était totalement impossible et que je disais une ânerie en toute connaissance de cause. Bon, tu m'apprends le contraire.
Cordialement
Re,

Et ben non tu ne disais pas d’ânerie :up
Mais en pratique on ne travaille pas comme ça, c'est une solution de dépannage! Comme Damien le fait remarquer la synchro ne sera jamais parfaite...Et dans le temps l'un des deux contacts va morfler plus vite que l'autre, vaux mieux utiliser des appareils aux bons calibres.
Pour les conducteurs là aucuns problèmes, tu peux doubler, tripler, quadrupler... Pour obtenir la section qui va bien pour supporter la charge.
Exemple: Tu a besoin de faire passer 30A mais tu n'a que du 2,5mm² à profusion en magasin et pas trop envie d'ouvrir la tirelire?
Tu triple pour obtenir 7,5mm² et c'est bon.

:s

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mer. 03 août, 2022 17:13
par OKCORAL
Re,
Merci pour vos réponses instructives
Cordialement.

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 13 sept., 2022 12:53
par Alpazen
Salut les amis,

Suite à la réception de mes inters bipolaires 12V 30A, je me suis bricolé en impression 3D une platine pour les accueillir
Inters-BP-01.jpg

Précâblage
20220911_150334.jpg

Trou qui va bien au dernier endroit restant dispo
20220911_183302.jpg

Et branchement nickel ! .. ça fonctionne impeccable :oag
20220913_124728.jpg

Belle journée à tous :s

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 13 sept., 2022 14:00
par Malcolmbass
Salut,

Bravo Pascal, travail propre et net :bv

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 13 sept., 2022 19:41
par Alpazen
Re,

Merci Michel :s

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 20 sept., 2022 18:45
par Alpazen
Bonjour,

Bon.. le montage a tenu quelques temps et puis.. plouffff ! .. depuis 3 à 4 jours le mppt se mettait direct en absorption et plus jamais en bulk.. en fait, ces interrupteurs ne tiennent pas le courant, c'est de la daube, dire que le vendeur me les donnait pour 30A sous 12V, il y a un beau foutage de gueule ! :ma1

Du coup, démontage des inters et nouveau branchement test en direct qui confirme bien ce que je pensais, le bulk est de nouveau présent et ça charge normalement..

J'ai récupéré ce soir 2 Disjoncteur 3Ka 1 Module Ph+N 32A, mais va falloir que leur trouve la place !

https://www.amazon.fr/DEBFLEX-DISJONCTE ... 07HRVNTSG/

Merci à tous :s

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 20 sept., 2022 20:05
par Malcolmbass
Salut,

Moche!!! surtout si ça t'arrive en vadrouille....
Moi j'ai eu la chance de me faire un stock au boulot en Schneider, Legrand ou ABB. Avec ça, :met2 no problèmo!

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 20 sept., 2022 20:19
par Alpazen
Salut Michel,

Tu crois que je vais être peinard avec ces 2 disjoncteurs 32A ?

Y a des moments, tu commences à douter de tout ! :ri

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : sam. 24 sept., 2022 19:20
par Alpazen
Bonjour,

Alors voilà, la modif est faite, à l'arrière, en profondeur ça passe au poil de c*l !!!! :ri

Une nouvelle plaque 3D qui coince les 2 disjoncteurs, car pas possible de mettre un rail par derrière..
Disj-32A_180236.jpg
J'espère que ça va tenir cette fois !

:s

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : dim. 23 oct., 2022 23:43
par Jmy78120
Hello!
J'avais pas pensé aux disjoncteurs de tableau élec...
C'est une idée...
Pour intervenir sur mon ps... je pose un grand carton dessus... :lol:
Bonne soirée!

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 16:37
par Alpazen
Hello Jacques,

Alors mon nouveau montage tient impeccable.. plus de soucis, la belle vie quoi ! :oag

Si tu veux faire pareil, te gêne pas.. :ri

:s

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 16:50
par Jmy78120
Hello Pascal!
Ouaip, c'est beau!
Tu arrives à rentrer du 4mm2 ou du 6mm2 dans ce type de disjoncteur?
Bonne continuation!

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 16:55
par Malcolmbass
Hello,

Dans ce type de disjoncteurs, on peux y aller jusque 16mm² sans blem :up
2 ans que j'en suis équipé et RAS, tout top nickel :b

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 17:06
par Alpazen
Re,

Oui, comme le dit Michel, tu peux faire entrer du très gros dans ces disjoncteurs..

J'ai fait mon montage avec du 6mm², amplement suffisant pour mes 20A max en sortie

:s

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 18:30
par Jmy78120
Re!
Encore une question de béotien...
Ca peut se mettre aussi bien sur l'arrivée du PS (10A sur 40V) que à la sortie du MPPT?

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 19:09
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h

quel est l'intérêt de mettre un Disjoncteur différentiel si ce n'est que pour assurer une coupure


Moi j'aurais plutôt pensé mettre un Interrupteur Sectionneur?

https://www.123elec.com/legrand-interru ... 06440.html

Pas sur la tête si j'ai dit une Conn......... :bc

:ar

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 20:24
par Malcolmbass
Re,
Jmy78120 a écrit : lun. 24 oct., 2022 18:30 Re!
Encore une question de béotien...
Ca peut se mettre aussi bien sur l'arrivée du PS (10A sur 40V) que à la sortie du MPPT?
Oui, j'ai un 16A entre panneaux et régulateur (75V sur papier) et 32A entre régulateur et batterie :up

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 20:28
par Malcolmbass
Re,
Le Surzurois a écrit : lun. 24 oct., 2022 19:09 Bonjour à tous, :h

quel est l'intérêt de mettre un Disjoncteur différentiel si ce n'est que pour assurer une coupure


Moi j'aurais plutôt pensé mettre un Interrupteur Sectionneur?

https://www.123elec.com/legrand-interru ... 06440.html

Pas sur la tête si j'ai dit une Conn......... :bc

:ar
Personne n'a parlé de "Disjoncteur différentiel" mais de disjoncteur.
Un disjoncteur est aussi un "Interrupteur sectionneur"
Celui que tu met en lien est parfait. Mais moi j'ai une caisse pleine de disjoncteurs, donc....

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 20:47
par Jmy78120
Re!
Ok t'être bien qu'il me reste 1 ou 2 Debflex 20A. :D

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : lun. 24 oct., 2022 22:02
par Le Surzurois
Re,

Ok merci du retour

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 01 nov., 2022 19:17
par OKCORAL
Jmy78120 a écrit : lun. 24 oct., 2022 18:30..Ca peut se mettre aussi bien sur l'arrivée du PS (10A sur 40V) que à la sortie du MPPT?
Bonsoir,
Oui c'est utile de mettre une coupure entre le PS et le régulateur et le régulateur et la batterie. Cela permet de pouvoir mettre en service ou hors service l'installation solaire sans avoir à débrancher les fils du bornier du régulateur.
Personnellement, je ne recharge mes batteries qu'une fois par mois. Une batterie gel n'a pas besoin d'être maintenue en charge 24h/24h. Comme elle est rechargée par mes PS, je les mets hors service pendant 1 mois au moyen de 2 interrupteurs. La batterie moteur se contente d'une charge mensuelle. A ce jour elle a 7ans et 4 mois.
Cordialement

Re: Installation solaire 280W Alpazen

Publié : mar. 01 nov., 2022 19:21
par Jmy78120
Bonsoir!
Zut j'ai utilisé tous les disjoncteurs. :D
Je vais investir dans des sectionneurs.
Il faut juste que je trouve où les mettre. J'ai pas beaucoup de place.
Bonne soirée!